国产精品女教师av久久 I 调教mm被免费视频 I 中文字幕1区2区3区 I 中文字幕永久2021 I 国产日本久久 I 欧美精品一区二区视频在线观看 I 日韩欧美色综合 I 日韩国产精品久久 I 中文字幕 国产精品 I 黄色靠逼视频 I 啊啊啊啊艹我 I 美女的隐私无遮挡 I 永久在线高清av I 久草最新视频 I 一起操在线视频 I 久久精选视频 I 日皮视频免费在线观看 I 日韩av一区二区三区在线观看 I www.填空 I h国产在线观看 I 国产在线一区二区 I 日本不卡高字幕在线2019 I 美日韩av在线 I www.青青青 I 成人亚洲一区二区三区 I 国产又粗又硬又黄又爽 I 日韩五码 I 亚洲日本国产精华液 I 韩日精品视频在线 I 东方av在线免费观看 I 黄av免费看 I 午夜精品一区二区三区aa毛片 I 毛片视频在线免费观看 I 欧美日韩偷拍视频 I 美女露出给男生揉

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

消防水力濕式報警閥怎么安裝

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-02-24

  安裝步驟:

  消防水力濕式報警閥安裝前應先進行滲漏試驗,試驗壓力為額定工作壓力的2倍,保壓5min以上,閥瓣處應無滲漏。

  本裝置應豎直地安裝試壓和沖洗合格管路上,注意水流方向,安裝位置應考慮維修、保養時有足夠的操作空間。

  系統管路應徹底沖洗,管內應涂有防銹層,保障管路內沒有臟物污垢。

  各排水口應用管路單獨接入下水道,保持暢通無阻便于統一排水;壓力表應轉向看清讀數位置。

  水力警鈴和報警閥位置,連接管路在出廠時已經安裝就緒,如需重新安排管路,其水平距離≤20m,高差≤5m

  消防水力濕式報警閥安裝完畢后,向系統管路中充水,緩慢升壓并將管路中的空氣排凈,升壓至系統工作壓力,檢查整個系統有無滲漏,合格后作報警試驗和管路供水試驗。

  報警試驗:開啟末端試驗閥(裝在系統中更末端),水力警鈴、壓力開關水流指示器,應作相應報警動作。或開啟消防水力濕式報警閥裝置上的排水球閥(8),當流量相當于一只標準噴頭(通徑為15mm,流量系數K=80±4)時,水力警鈴和壓力開關應作相應的報警動作。

  打開報警試驗球閥進水側水流從銅管直接流入報警裝置,在閥瓣不開啟伺應狀態情況下,也可以試驗壓力開關和水力警鈴報警性能試驗。

  及時清理消防水力濕式報警閥安裝裝置上過濾器內的臟物,保持管路通暢;檢查和清理延遲器內的臟物,節流小孔不應有異物堵塞。

   以上是億杰消防帶來本期消防水力濕式報警閥怎么安裝介紹;;主講關鍵詞消防水力濕式報警閥安裝我希望能幫助你。如果您想了解更多消防維保,安裝,消防維修的信息,請隨時發表意見。

 

消防水力濕式報警閥安裝