国产精品女教师av久久 I 调教mm被免费视频 I 中文字幕1区2区3区 I 中文字幕永久2021 I 国产日本久久 I 欧美精品一区二区视频在线观看 I 日韩欧美色综合 I 日韩国产精品久久 I 中文字幕 国产精品 I 黄色靠逼视频 I 啊啊啊啊艹我 I 美女的隐私无遮挡 I 永久在线高清av I 久草最新视频 I 一起操在线视频 I 久久精选视频 I 日皮视频免费在线观看 I 日韩av一区二区三区在线观看 I www.填空 I h国产在线观看 I 国产在线一区二区 I 日本不卡高字幕在线2019 I 美日韩av在线 I www.青青青 I 成人亚洲一区二区三区 I 国产又粗又硬又黄又爽 I 日韩五码 I 亚洲日本国产精华液 I 韩日精品视频在线 I 东方av在线免费观看 I 黄av免费看 I 午夜精品一区二区三区aa毛片 I 毛片视频在线免费观看 I 欧美日韩偷拍视频 I 美女露出给男生揉

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

門頭溝軍莊鎮某倉庫消防水炮如何消防檢測

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2022-01-10

門頭溝軍莊鎮屬于北京比較偏遠的地方,而一些廠商往往會在比較偏遠,或者為了更好的降低污染,從而選在比較偏遠的地區。像一些大型倉庫,會安裝消防水炮,當然還有一些高鐵站的候車廳也會安裝消防水炮。消防水炮如何消防檢測?

倉庫消防水炮消防檢測流程。

a) 每周檢查閥門,組件、配件外觀應完好,啟閉應正常;

b) 每周檢查固定消防炮的回轉機構,操作應靈活;

c) 每季度對自動消防炮控制柜進行操作試驗,執行機構運轉應平穩;

d) 每月檢查驅動氮氣瓶的貯存壓力,不應小于設計壓力的 90%;

e) 每月檢查供水水源及水位指示裝置、泡沫液罐內泡沫液的液位應正常;

f) *低氣溫低于 5℃前,應檢查保溫、采暖或電伴熱等措施;

g) 每季度對與自動消防炮關聯的火災探測器、控制主機、自動消防炮控制裝置和現場手動控制盤 等探測及控制設備進行 1 次功能試驗;

h) 每季度檢查并緊固固定消防炮的附屬組件及其固定螺栓,不應有松動或銹蝕現象;

i) 每季度檢查固定消防炮電動閥,宜先關閉檢修閥,再啟閉電動閥,檢查反饋信號,試驗完畢開 啟檢修閥,*后恢復準工作狀態;

"j) 每半年檢查自動消防炮滅火系統,宜先關閉穩壓設備,排除檢修閥與自動消防炮之間管道的積 水,再關閉檢修閥,點燃試驗火源,自動消防炮滅火系統應能發出火災報警信號,自動消防

消防水炮.png

炮開始掃描并準確瞄準火源,消防泵、電動閥動作正常,反饋信號顯示正常,其它消防聯動 設備運行正常,反饋信號顯示正常,試驗檢查完畢打開檢修閥,使管道充滿水,穩壓設備正

常工作;"

k) 每年對控制自動消防炮的火災自動報警聯動控制系統進行 1 次全面自動聯動試驗;

l) 每年應對消防炮系統進行 1 次噴水試驗,干粉炮系統可用氮氣進行模擬噴射試驗,試驗壓力取設計壓力,并對系統所有的設備、設施、管道及附件進行全面檢查,結果應符合設計要求, 試驗完畢應對泡沫管道、干粉管道進行沖洗。