国产精品女教师av久久 I 调教mm被免费视频 I 中文字幕1区2区3区 I 中文字幕永久2021 I 国产日本久久 I 欧美精品一区二区视频在线观看 I 日韩欧美色综合 I 日韩国产精品久久 I 中文字幕 国产精品 I 黄色靠逼视频 I 啊啊啊啊艹我 I 美女的隐私无遮挡 I 永久在线高清av I 久草最新视频 I 一起操在线视频 I 久久精选视频 I 日皮视频免费在线观看 I 日韩av一区二区三区在线观看 I www.填空 I h国产在线观看 I 国产在线一区二区 I 日本不卡高字幕在线2019 I 美日韩av在线 I www.青青青 I 成人亚洲一区二区三区 I 国产又粗又硬又黄又爽 I 日韩五码 I 亚洲日本国产精华液 I 韩日精品视频在线 I 东方av在线免费观看 I 黄av免费看 I 午夜精品一区二区三区aa毛片 I 毛片视频在线免费观看 I 欧美日韩偷拍视频 I 美女露出给男生揉

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

北京電消檢對消防濕式報警閥的操作注意哪些?

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2020-04-13

北京電消檢對消防濕式報警閥的操作注意哪些?

濕式報警閥是濕式自動噴水滅火系統的主要部件之一,該裝置主要包括供水系統、進口壓力測量儀表、出口壓力測量儀表、報警管路控制閥、排水裝置、閥系統側放水裝置等附件,配套的附件包括延遲器、水力警鈴和壓力開關。

1、通過濕式報警閥試驗閥進行操作

濕式報警閥操作調試時,打開濕式報警閥旁側的試驗閥門,當系統側的水通過試驗閥進入旁通管,進入延遲器,當濕式報警閥進口側的水壓大于規定的0.14MPa或放水的流量大于規定的流量即大于1L/s時,濕式報警閥應能及時啟動;

同時,在5s~90s內,帶延遲器的水力警鈴應發出聲報警鈴聲;在15s內,不帶延遲器的水力警鈴應能發出報警鈴聲;同時壓力開關應能及時動作,并啟動消防泵,并向消防控制室反饋動作信號。

2、通過末端試水裝置來進行操作

打開濕式自動噴水滅火系統的末端試(放)水裝置進行放水試驗,當放水的流量達到濕式報警閥的動作流量時即大于1L/s時,濕式報警閥、壓力開關應能及時相應并動作,設有延遲器的濕式報警閥應能在90s內動作壓力開關,沒設延遲器的濕式報警閥應能在15s內動作壓力開關;水力警鈴的動作要求同上面的要求


北京電消檢對消防濕式報警閥的操作注意哪些?