国产精品女教师av久久 I 调教mm被免费视频 I 中文字幕1区2区3区 I 中文字幕永久2021 I 国产日本久久 I 欧美精品一区二区视频在线观看 I 日韩欧美色综合 I 日韩国产精品久久 I 中文字幕 国产精品 I 黄色靠逼视频 I 啊啊啊啊艹我 I 美女的隐私无遮挡 I 永久在线高清av I 久草最新视频 I 一起操在线视频 I 久久精选视频 I 日皮视频免费在线观看 I 日韩av一区二区三区在线观看 I www.填空 I h国产在线观看 I 国产在线一区二区 I 日本不卡高字幕在线2019 I 美日韩av在线 I www.青青青 I 成人亚洲一区二区三区 I 国产又粗又硬又黄又爽 I 日韩五码 I 亚洲日本国产精华液 I 韩日精品视频在线 I 东方av在线免费观看 I 黄av免费看 I 午夜精品一区二区三区aa毛片 I 毛片视频在线免费观看 I 欧美日韩偷拍视频 I 美女露出给男生揉

北京消防檢測公司

專業消防設施檢測,電氣防火檢測
400-0346-119
消防解答

消防解答

防火門系統的聯動控制設計要求

作者:北京億杰消防工程有限公司?? 添加時間:2019-12-18

防火門及防火卷簾系統的聯動控制設計

1 防火門系統的聯動控制設計,應符合下列規定:
   應由常開防火門所在防火分區內的兩只獨立的火災探測器或一只火災探測器與一只手動火災報警按鈕的報警信號,作為常開防火門關閉的聯動觸發信號,聯動觸發信號應由火災報警控制器或消防聯動控制器發出,并應由消防聯動控制器或防火門監控器聯動控制防火門關閉。
   疏散通道上各防火門的開啟、關閉及故障狀態信號應反饋至防火門監控器。
2 防火卷簾的升降應由防火卷簾控制器控制。
3 疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,防火分區內任兩只獨立的感煙火災探測器或任一只專門用于聯動防火卷簾的感煙火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處;任一只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器的報警信號應聯動控制防火卷簾下降到樓板面;在卷簾的任一側距卷簾縱深 0.5m~5m 內應設置不少于 2 只專門用于聯動防火卷簾的感溫火災探測器。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降。
4 非疏散通道上設置的防火卷簾的聯動控制設計,應符合下列規定:
   聯動控制方式,應由防火卷簾所在防火分區內任兩只獨立的火災探測器的報警信號,作為防火卷簾下降的聯動觸發信號,并應聯動控制防火卷簾直接下降到樓板面。
   手動控制方式,應由防火卷簾兩側設置的手動控制按鈕控制防火卷簾的升降,并應能在消防控制室內的消防聯動控制器上手動控制防火卷簾的降落。
5 防火卷簾下降至距樓板面 1.8m 處、下降到樓板面的動作信號和防火卷簾控制器直接連接的感煙、感溫火災探測器的報警信號,應反饋至消防聯動控制器。